倒春寒來勢兇猛,開年來連下幾場大雪,許多人都開啟地暖來添加家庭暖意,許多業主在運用地暖進程中,會遇到地暖不熱的疑問。地暖不熱怎么辦?許多人的第一反應是找售后工程師查看維修,這篇文章小編將為用戶解說地暖不熱的緣由和處理方法,讓業主也能成為家庭地暖專家。
地暖不熱怎么辦-長時間未運用溫度上升慢。

地暖是裝置在地下的一種采暖方法,溫度的上升需要必定的進程,許多人將這個加熱進程誤認為地暖不熱。
   處理方法:初始加熱時,熱水升溫應陡峭,供水溫度應控制在比其時環境溫度高10℃左右,且不該高于32℃,嚴格控制移動地暖供水溫度,將供水溫度設定在25℃至 30℃,運轉滿48小時,然后每隔24小時,升高3℃水溫,直至到達規劃供水溫度,在此溫度下應對分、集水器銜接的地暖管逐一回路進行調理,直至到達規劃需求,或室內到達需要的溫度。

地暖不熱緣由---過濾器或地暖管阻塞
供水主杠不熱,有可能是供熱水質太臟,致使過濾器阻塞,不能使其正常循環。地暖管長時間運用會生成水垢,水垢增多地暖管會被阻塞,影響全體散熱。
   處理方法:用活口扳手翻開過濾器,清潔里邊的過濾網,從頭裝置回去就可以了,也可以找專業的人員進行清潔。假如是管道阻塞,就需要對管道進行專門的清潔

地暖不熱緣由----管道內有氣體
假如地暖主杠熱,回水杠不熱,可能是地暖管內存在空氣形成氣阻,致使熱水不能進入到回路里不能進行循環。
    處理方法:查看下回水閥門的翻開與否(一”字形為開,“十”字形為關);地熱管內存有空氣形成氣阻的,可翻開放氣閥排氣,直至放出熱水,或用分水器上的小閥門來調解一下各個回路的循環,使其能勻均循環,到達抱負的供暖作用。

地暖不熱緣由----管道壓力不行
業主樓層過高或許是小區供暖未端,管道壓力不行,也致使供暖不抱負,
   處理辦法:這種情況下需要找供暖公司或許找物業來處理,假如處理不了,主張裝置循環泵來進步供熱水的循環以到達抱負的供熱作用。
地暖不熱怎么辦-施工不妥
在地暖裝置時,一些施工人員為了節省地暖管材,不照圖施工,在地暖盤管時擴大盤管間距,或管道上方鋪設的地板過厚都會影響地暖的散熱效率。
    處理方法:處理這種表象相對費事,要從頭鋪裝地暖管材,或減少地板厚度,浪費時間,形成的經濟損失較大。
地暖不熱怎么辦-用戶運用不妥
許多用戶為了讓家庭全體個性看上去更高檔,都會在在地上鋪上地毯等裝飾物,地暖輻射散熱,熱量由下而上散發,若地上掩蓋物較多,會影響散熱作用。如:臥室,若房一張較大的落地床及衣柜,有用散熱面積只要30%-40%。
    處理方法:減少無腿家具及地上掩蓋物的運用,盡量不運用地毯。
以上是昕火專家對地暖不熱怎么辦的緣由及處理方法的全面剖析。地暖做為公認的最舒服的采暖系統,假如前期工程裝置到位,一般來說后期出現疑問的可能性很小。這就需求業主在裝置地暖時,應選擇較好的施工團隊合理裝置。




‹ 上一主題|下一主題
地暖不熱怎么辦-地暖不熱的原因及解決方法
快速回復

廣東省通信管理局互聯網清理整頓  增值電信業務經營許可證:粵B2-20220217粵ICP備09174648號粵網安備案號:4406043013581公安機關備案號:44010602000130Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版權所有    版權保護投訴指引

互聯網藥品信息服務資格證書 電子營業執照 網絡文化經營許可證粵網文[2016]7051-1702號

違法和不良信息/涉未成年人有害信息舉報電話:020-85505893/18122325185 舉報郵箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息舉報專區 中國互聯網不良信息舉報中心
網絡內容從業人員違法違規行為舉報:kf@mama.cn

回頂部